变压器厂家电话

CONTACT US

联系我们

查看变压器厂家联系方式

山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号

查看更多联系我们

变压器厂家资讯信息

您的当前位置:主页 > 技术文档 >

接地林芝油浸式变压器常规使用中问题?

2020-04-19 点击量:237 字体:
分享到:
2011-07-16 接地林芝油浸式变压器常规使用中问题?

在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?

这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地林芝油浸式变压器R=R地。

测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地林芝油浸式变压器由于引线过长造成干扰影响。

2.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对林芝油浸式变压器表或被保护电器设备有什么影响?

一般情况下,在测试接地林芝油浸式变压器时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地林芝油浸式变压器过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。

3.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?

由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。

4.哪些因素影响土壤林芝油浸式变压器率测量?

土壤林芝油浸式变压器率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。

5.在测接地林芝油浸式变压器时,有哪些因素造成接地林芝油浸式变压器不准确,如何避免?

A)测试夹与接地测量点接触林芝油浸式变压器过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

B)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

C)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表度下降,解决的方法是,重新校准为零。

D)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。

E)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。

F)辅助接地极林芝油浸式变压器过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地林芝油浸式变压器。

6.为什么在测接地林芝油浸式变压器时,要求测量线分别为20m和40m,它与有什么区别?

这是因为测接地林芝油浸式变压器时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的林芝油浸式变压器,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。

只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。接地林芝油浸式变压器读数

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com

版权所有 华信变压器股份有限公司-专业的林芝变压器厂家 @ copyright
办公室:0635-6367888  销售部:0635-6367999  张经理:15069599099  李经理:13906351919
邮  箱:498438086@qq.com  地址:聊城市经济开发区泰山路261号 鲁ICP备16029284号-2 技术支持:互联纵横