林芝干式变压器厂家产品的型号区别及特点
目前市场上流行的林芝干式变压器型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的林芝干式变压器型号及其优缺点列举如下,供大家参考:
一 . 型号HXGN、XGN、GG-1A(F)、JYN、KYN柜介绍
1、HXGN系列:
产品型号及含义
HXGN—10型林芝干式变压器(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、层建筑等场所的系统,环网供电或双电源幅射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于林芝干式变压器中。
2、XGN系列
产品型号及含义
用途
XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称林芝干式变压器),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于电动机的起动、投切运行等场合。
结构特点
XGN15-12型环网柜采用金属封闭结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。
XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称林芝干式变压器)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系统中作为接受和分能之用的户内成套设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。
本林芝干式变压器符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。
林芝干式变压器的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。
3、GG-1A(F)系列:
产品型号及含义
GG-1A型林芝干式变压器为固定式
GG-1A(F)型防误型林芝干式变压器(固定式具有防误装置的林芝干式变压器)
用途
GG-1A型林芝干式变压器为固定式,用于工矿企业变、站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分能之用。
GG-1A(F)型防误型林芝干式变压器系固定式具有防误装置的林芝干式变压器,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分能的户内成套设备。
本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供系统的需要。
结构特点
GG-1A型林芝干式变压器系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:
1.防止带负荷分合隔离开关。
2.防止误入带电间隔。
3.防止误分、合断路器。
4.防止带电挂接地线。
5.防止带接地线合闸。
4、JYN系列:
用途
1. JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备系三相交流50Hz单母线系统的户内成套装置,作为接受和分配40.5kV的网络电能之用。本林芝干式变压器具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地送电和防止误入带电间隔(简称“五防”)的功能。
2.JYN2—10型移开式交流金属开关设备(以下简称林芝干式变压器)用于交流50Hz额定电压3-10kV单母线系统。其额定电流最大为2500A,额定开断电流以及厂内用电至31.5kA。作为发电厂林芝干式变压器中控制发电机、林芝干式变压器受电、馈电以及厂内用电的主要用柜,也适用于各工矿企业为大型交流电动机的起动和保护之用。
3.JYN – 3(F)、6(F)型双层手车式林芝干式变压器本产品具有结构设计合理、保护性能好、分断能力强、动热稳定性好、互换性强、使用维护安全方便等优点,适用于发电厂、林芝干式变压器、厂矿企业室、层建筑等户内场所。本产品的辅助电路一一对应,用户只要根据负载选择主电路方案即可。主电路方案有79种供选择。
结构特点:
1.JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备,本林芝干式变压器系户内保护型成套装置,由柜体和手车两部分组成。柜体由角钢及钢板弯制而成并分割为手车室、母线室、隔离触头室、电缆室、继电室及端子室等。手车室与隔离触头室、电缆室之间,隔以绝缘材料制成的隔板并在其上设有绝缘活门,其它各室之均以接地的金属隔开,属于间隔封闭式林芝干式变压器。
2. JYN2 – 10型移开式交流金属封闭开关设备,整个设备包括固定的壳体和可移开部件(简称手车)两部分,全由弯制的钢板焊接而成。壳体由钢板分成手车间隔、电缆间隔等若干个间隔,隔板为可拆卸式,检修时方便。
主回路隔离触头有触头盒,达到三相隔离触头之间的封闭。
手车分为断路器手车、电压互感器手车、电压互感器与避雷器手车、电容器与避雷器手车、隔离手车、熔断器手车、接地手车及所用变手车几种。手车进入和退出工作位置灵活可靠,定位准确。整个设备装设了一系列完整的防止误动作的联锁机构。
林芝干式变压器外形尺寸:(×宽×深)2200×840×1500mm。装SN10-10 III (C)少油断路器者外形尺寸为2200×1000×1500mm。所用变手车柜外形尺寸为2200×1200×1500mm。
3. JYN – 3(F)、6(F)型双层手车式林芝干式变压器分馈电柜和受电柜。馈电柜整个柜体由固定的双层壳体和装有滚轮的可移动部件(手车)组成;受电柜内装有隔离开关和测量保护用的PT手车。本柜具有良好的防误功能。林芝干式变压器内设计了一系列联锁,以确保安全和正确的操作。
外形尺寸(宽×深×)800×1900×(2300+400)mm。
开关设备》按IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》标准设计制造,同时也能满足水电部提出的林芝干式变压器应具有“五防”功能的要求。
4、KYN系列
1) KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备中一部分,可与KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备配套使用,构成组合式装置。本林芝干式变压器是一种双层铠装F-C柜,一面林芝干式变压器可容纳两台F-C手车,相当于两面单层柜的功能,而占地面积同一面单层柜差不多。为用户节省大量的占地面积及设备投资。本产品选用的真空接触器是专门为双层柜结构计的,具有结构简单、体积小、造型美观、绝缘水平、寿命长等优点,有电保持和机械锁扣两种结构。
2)KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,柜体为铠装式结构,采用中置式布置,分为断路室、主母线室、电缆室和继电器仪表室,为使柜体具有承受内部故障电弧的能力,除继电器室外,各功能隔室均设有排气通道和汇压窗,一次触头为捆绑式圆触头。
http://weinan.gjttw.com/ 开关备可按用户要求,采用前维护型结构,使设备可以靠墙安装或背靠背安装。开关设备内装有安全可靠的联锁装置,完全满足“五防”闭锁要求。
a、断路器手车在推进或拉出过程中,无法合闸;
b、断路器手车只有在试验位置或工作位置时,才能进行合、分操作而且在断路器合闸合,手车无法从工作位置拉出;
c、仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分、合闸操作;
d、接地开关处于分闸位置时,后门无法打开;
e、手车在工作位置时,二次插头被锁定,不能被拨除。
断路器室底盘架两侧除设有供手车运动的固定导轨外,为便于对断路器进行观测与检查,在固定导轨两侧专门设有可抽出的延伸导轨,当断路器分闸后,可将两根延伸导轨拉至柜外,这样手车即可从柜内直接移至柜外的延伸导轨上。