随着通信事业的发展,其对通信电源提出了更高的要求,作为提供电能的林芝箱式变压器组,要求能自动控制工作运行,以适应现代通信及网络化发展的要求。伴随着计算机技术的发展,林芝箱式变压器组自动化技术越来越成熟。专业控制器采用PLC(可编程序控制器)及先进的微处理器技术,以各种集成电路取代继电器控制及分离电子元器件组成的逻辑电路,直至发展成为以专用控制器为核心的自动化系统。其性能特点总体来说成本低、性能高,在实际应用中,各有千秋,有的自动化系统功能利用率很低,造成不必要的资源浪费,同时功能过多,使操作、设置烦琐,要求机组的使用人员要具有一定的理论技术水平,因此不断完善其自动化系统是林芝箱式变压器组行业的重要任务。
林芝箱式变压器组控制器是林芝箱式变压器组的控制装置,可实现的功能如下:对机组林芝箱式变压器电物理量检测和显示:林芝箱式变压器的启动、运行、停机、紧急停机等控制性操作,供电及负载检测与切换;机组保护;故障诊测;远程通信遥测、遥控等。从而增强了林芝箱式变压器组运行的可靠性及人机交流的方便性。当然,不同型号的机组控制屏分别可以完成不同的功能,用户可根据不同的使用要求加以选择。
1.控制器的安装调试
(1)安装调试准备:控制器处于冷态;确认接线正确;直流电源必须通过保险管连接到蓄电池上,极性要正确;紧急停机按钮通过外部常闭开关连接到直流电源正极。
(2)断开燃油阀,防止林芝箱式变压器启动着机组。目视检查无误后,连接蓄电池。然后,将开关置“手动”位,按“启动”按钮启动机组,经预定次数盘机组后,LCD显示“停机/启动失败”,按“停机/复位”按钮复位控制器。
(3)接通燃油阀电源,手动启动机组。正常情况下机组应启动,且启动后启动林芝箱式变压器应立即断电。如林芝箱式变压器不着机组,检查是否满足运行要求,如燃油系统,燃油切断阀是否工作运行等。林芝箱式变压器应达到正常转速,如不能达到正常转速,会有报警信号。检查故障报警原因,然后检查输入线路,直到解决问题。机组正常运转后停机。
(4)开关置于“自动”,林芝箱式变压器将运转预定的冷却减载周期,然后停机,进入备启动状态。
(5)发出“远程启动信号”,机组应启动,并自动连接负载。
(6)切断远程启动信号,开始执行复位程序。经过预定周期后,林芝箱式变压器组将会卸载。林芝箱式变压器组将按照预定时间冷却机组,然后林芝箱式变压器停机,恢复到备载状态。